排水管上的伸缩节规范要求:1、立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下。2、立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。3、立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。4、横管伸缩节的设置:横支管、横干管无汇合管道接入,且与立管相连管段的长度大于2.2m时,在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节。当排水立管设置在管井内时,在靠近管井井壁的外侧设置伸缩节。另横管伸缩节承口附近应设置固定支架。5、横管伸缩节不得使用立管用伸缩节,且横管专用伸缩节承压性能不得小于0.08MPa。6、当设计对伸缩量未说明时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5~10mm;冬季,15~20mm。

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242》排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节:1.排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。排水横支管长度超过2米,就要安装伸缩节,防止温度变化引起的管道位移。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。2.安装在立管上,当立管长度不大于4m,应每层设一个伸缩节;当层间立管长度大于4m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量与伸缩节的允许伸缩量计算确定。立管穿越楼板部位为不封堵楼层,伸缩节之间的最大间距为4m,且伸缩节处应设固定支承。

无设计要求时,管道超过2米时应设置伸缩节,伸缩节间距最大不得超过4米。安装在立管上,层高小于4米的,应每层都设置,层高大于4米时,应根据管道设计伸缩量和伸缩节最大允许伸长量确定。还有就是伸缩节应该安装在靠近水流汇合管件处,如排水支管在楼板下时,伸缩节应加在靠近支管管件的下方。排水支管在楼板上时,伸缩节应加在靠近支管管件的上方。光是立管没支管的话任何位置都可以。