认证资料 Certification Data

南宁国杰制冷工程有限公司

  • 联系人:韦亚君
  • 官网地址:http://www.gj888.cn
  • 经营模式:贸易商
  • 主营产品:冷库配件销售,冷库工程安装,节能排管冷库工程,冷库板生产销售,医药冷库安装
  • 所在地:南宁市西乡塘区鲁班路1号大礼堂(舞台和一楼)
  • 供应产品:103
进入官网
当前位置:首页>企业问答> 冷库制冷机组安装事项是什么?

冷库制冷机组安装事项是什么?

发布时间:2021-01-21

冷库制冷机组安装位置离主机越近越好,建议在主机偏上位,散热器安装位具备非常好的散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有 2米高,安装水平牢固。温控探头安装探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口,且悬空,化霜温控也固定在天板上,探头另穿孔入库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管),温控及化霜温控固定在库内蒸发器后一角,所有接线处密封。平衡窗安装不要装在显眼处及出风口立板上,高度为立板上部下来 200MM 开孔。1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃; 2、压缩机的排气温度R12系统不得超过130℃,R22系统不得超过150℃; 3、压缩机曲轴箱的油温不得超过70℃; 4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应; 5、压缩机的排气压力R12系统不得超过1.2MPa,R22系统不得超过1.6MPa; 6、压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa

冷库制冷机组安装位置离蒸发器越近越好,且易维修,散热良好,如外移需安装遮雨棚,冷库机组位四角需要安放防震垫片,安装水平牢固,不易被人碰着。库板的密封所有贯穿库板的部件,库板与部件缝隙需用密封胶密封。铜管排放所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管样并分段固定,保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

冷库制冷机组安装注意电机与连接的位置。电器导线性能配置导线线径达到要求,接头牢固,需保护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是 36V 电以上则需接地线,主机电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。

上一篇:冷库工程安装有哪些要注意的?