认证资料 Certification Data

广州市大新特种建筑新技术开发有限公司

  • 联系人:涂克燕
  • 官网地址:www.gz-daxinjiagu.com
  • 主营产品:广东专业加固公司,伸缩缝补漏公司,广东房屋鉴定机构
  • 所在地:广州市天河区黄埔大道西201号1508房
  • 供应产品:91
进入官网
当前位置:首页>企业问答> 地基基础注浆加固时的注浆有哪些设计要求?

地基基础注浆加固时的注浆有哪些设计要求?

发布时间:2020-05-28

注浆加固其实就是某些能固化的浆液注入岩土地基的裂缝或孔隙中,以改善其物理力学性质的方法。 化学注浆利用其化学反应的生成物填充土的孔隙或将土的颗粒胶结起来,向土中注入一种或几种化学溶液。从而达到改善土性质的目的这种方法主要是用来处理黄土等非饱和土或渗透性较好的土。 对于渗透性比较低的饱和的粘性土,注浆的同时,利用注浆管作为阴极,另外再打入一根金属棒作为阳极,通直电流,利用电渗电泳作用,促使化学溶液在土孔隙中移动,可以起到更好的加固效果。 对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2-0.3MPa。对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,坍落度宜为25-75mm,注浆压力为1-7MPa。

1、对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液。在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。2、注浆孔间距可取1.0-2.0m,并应能使被加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。3、浆液的初凝时间应根据地基土质条件和注浆目的确定。在砂土地基中,浆液的初凝时间宜为5-20min;在粘性土地基中,宜为1-2h。

地基基础注浆加固时的注浆的设计要求是:软弱土注浆加固的处理方式:应该选用以水泥为主剂的浆液,或者选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液。在有地下水流动的情况下,一定要采用双液型混合浆液的水泥浆液。注浆孔的间距在1.0-2.0m之间,使到加固的地基在平面和深度范围内是一个整体。注浆量和注浆有效范围的确定,应该通过现场注浆试验;在粘性土地基中,浆液注入率为15%-20%,注浆点上的覆盖土厚度应大于2m。 所有浆液的初凝时间应该根据地基土质条件和注浆的目的来确定;在砂土地基中,浆液的初凝时间为5-20min;在粘性土地基中,为1-2h。注浆压力要求:在砂土中,压力选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,压力选用0.2-0.3MPa。

上一篇:请问注浆加固有哪些注意要点?

下一篇:请问注浆加固技术有了解的朋友吗?