板式换热器如何清洗?有谁知道吗?求介绍。
发布时间:2020-03-25板式换热器的能力和抗腐蚀性取决于板片组是否能保持清洁。板片上的结垢可以用一种合适清洗剂在换热器内打循环,即不必拆开换热器加以去除;或是拆开换热器,用手工清洗板片。 使用合适的清洗剂,即可在不损伤板片的情况下除垢。要注意的是不得将不锈钢板片表面上的钝化(保护)膜除去。钝化膜是不锈钢抗腐蚀的主要屏障。不得使用含氯化学品。
板式换热器的清洗方法有两种,一个是拆开清洗,一个是打压清洗。一、拆开清洗1、拆之前先量一下夹紧尺寸2、拆开后注意板片是怎么排列的3、把胶垫拆下来4、准备草酸(对浓度没有要求),放入大于板片的容器里5、把板片放入草酸里浸泡,注意观察是否有冒泡现象,等观察冒泡逐渐减少后把板片拿出来,立即用清水刷洗,这里一般用塑料刷子刷洗,能更好的清楚草酸残余6、清洗干净后将板片凉干,装上胶垫,按顺序组装,把换热器放平后放板片7、上螺丝一定要各个均匀的拧紧,不能先将一个螺丝拧紧,这样板片容易变形8、还有夹紧尺寸,比之前测量的要再紧上2-5公分9、通水测试是否漏水或是否通水,如漏水需重新组装,如不通水,就是板片排列有错误二、不拆开,打循环清洗(不含氯离子就可以)1、不建议这种方法,残留太多,板片容易腐蚀。2、用的话一般用50% 的醋酸3、打循环的连接图
板式换热器采用拆卸浸泡清洗工艺流程(1)将板式换热器拆卸后按顺序摆放,做好记录;(2)制作清洗槽;(3)往清洗槽内注清洗剂并添加适量水稀释直至板片完全淹没。(4)开始浸泡清洗,每隔1h要检测一次清洗槽内清洗剂的浓度及PH值,使清洗剂的浓度及PH值始终保持在安全有效的范围内,并根据测虽数据添加清洗剂。(5)当清洗剂的浓度及PH值连续2h内不变化或变化量极小,同时观察到板片表面水垢明显减少,用塑料刷子轻轻刷就可刷掉时,则视为清洗结束。(6)清洗结束后用水管将每片板片冲洗干净。