当前位置:首页>企业问答> 发电机失磁故障如何处理?

发电机失磁故障如何处理?

发布时间:2020-03-27

首先是排查故障现象:发电机经过较长一段时间的闲置后,重新开机无交流电压输出,测量主输出绕组,相间的电压为“0”或低于“5VAC”;其次了解故障原因:发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象在新机、存放于潮湿环境或长期不用的机组较多。

发电机失磁故障处理方式:1.对发电机主输出回路进行检查,防止输出端存在短路造成励磁无法建立。

发电机失磁故障处理方式:1.有励磁充磁按钮的按一下励磁充磁按钮。2.无励磁按钮的,用电瓶对其充磁,具体方法是:a.用12V直流电池,负极接AVR板“XX”接线柱,正极通过一个二极管接AVR的“X”接线柱,(注意:必须使用以下所示二极管,以保证AVR不被损坏)b.重新启动机组并记录主定子输出电压,该电压接近于额定电压,或AVR接线柱P2-P3间的电压介于170-250V;c.停机,断开“X”和“XX”接线柱的电池供电,重新启动机。

上一篇:斗山发电机组的产品特点是什么?