黑龙江省龙天防雷科技有限公司
认证资料 Certification Data
黑龙江省龙天防雷科技有限公司
- 联系人:赵经理
- 官网地址:hljltfl.cn
- 所在行业:安全和防护-保险柜和保险箱-保险柜和保险箱
- 经营模式:制造商
- 主营产品:雷达防雷检测,防雷检测费用,黑龙江防雷检测,防雷检测甲级单位,哈尔滨防雷检测
- 所在地:黑龙江省-哈尔滨市-香坊区黑龙江省哈尔滨市香坊区电碳路71号(黑龙江省防雷中心)
- 供应产品:2
雷电防雷检测的注意事项有哪些?
发布时间:2020-04-27引下线应沿建筑物周边均匀或对称布置,并应以最短最直路径接地,第一类防雷建筑物的引下线间距不应大于12m;第二类不应大于18m;第三类不应大于25m。建筑物的主要阳角位置应尽可能设置引下线,因为这些部位最容易遭受雷击。防雷工程竣工后,建设单位或施工单位应提前一天通知市防雷设施检测所进行综合检测、验收。若验收合格,领取《各自所在省份防雷设施合格证》;若不合格,限期整改。
必须按照《建筑物防雷设计规范》和其他防雷设计规范设计,尽可能设置多一些引下线,减小电磁脉冲强度和提高电子设备在室内的有效使用面积,建筑物没有防雷设计或未有防雷设计先开工,利用建筑物的基础结构钢筋作防雷接地装置。把周边地梁上部的两条钢筋(如只有承台而没有地梁的,必须用两条≥Φ16的镀锌圆钢)通长焊接作水平接地体;利用每根桩内两条钢筋(如没有桩筋的,必须在承台底或地梁底补装人工垂直接地体)与承台钢筋焊接作垂直接地体(用作垂直接地体的承台数不少于总承台数的25%)。
《建筑物防雷设计规范》是强制性国家标准,新建建筑物的防雷设计、施工均必须按此规定严格执行,防雷设施设计未经市防雷设施检测所审核合格,擅自开工的,新建建筑物为综合性建筑物,涉及到通信、计算机等弱电设备的安装,其防雷设计将涉及气象、供电、通信、计算机等多个专业的技术规范,设计单位应同建设单位到市防雷设施检测所进行咨询,确定设计方案,以避免人力和财、物力的浪费。一般情况下应充分利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋作为防雷接地装置,当不能利用其钢筋混凝土基础作为接地装置时,应围绕建筑物四周敷设成环形的人工接地装置。电气、电子设备等接地装置宜与防雷接地装置共用接地体,并宜与埋地金属管道相连,此时,接地电阻不应大于1Ω。若与防雷接地装置分开,两接地装置的距离一般情况下不应小于3m;电子设备不应小于20m。