黑龙江省龙天防雷科技有限公司
认证资料 Certification Data
黑龙江省龙天防雷科技有限公司
- 联系人:赵经理
- 官网地址:hljltfl.cn
- 所在行业:安全和防护-保险柜和保险箱-保险柜和保险箱
- 经营模式:制造商
- 主营产品:雷达防雷检测,防雷检测费用,黑龙江防雷检测,防雷检测甲级单位,哈尔滨防雷检测
- 所在地:黑龙江省-哈尔滨市-香坊区黑龙江省哈尔滨市香坊区电碳路71号(黑龙江省防雷中心)
- 供应产品:2
谁知道防雷检测的具体技术要求有哪些?
发布时间:2020-05-26《建筑物防雷装置检测技术规范》GBT/T 21431-2015中规定了建筑物防雷的检测项目、检测要求和方法、检测周期、检测程序和检测数据整理及报告的出具等方面的规定。同时依据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010规定:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类:即第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物和第三类防雷建筑物。防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。沿建筑物周边每隔18米设置检测点一处,楼顶及地面对应设置。
现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下线接地一次;引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m,沿建筑物周边每隔12米设置检测点一处,楼顶及地面对应设置;独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。
针对第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物等直接雷防护措施依据以上相关标准和要求进行防雷检测。对每栋建筑物内总等电位、分等电位、设备间、动力间、低压配电间、浪涌保护器的配置情况、室外空调机柜等电位连接等设施都要按照《建筑物防雷装置检测技术规范》GBT/T 21431-2015中的规定对其进行相应的检测,其检测结果是否满足相关规定的要求,一般其接地点的接地冲击接地电阻不应大于4Ω。