防雷工程接地有哪些要注意的?
发布时间:2020-10-23防雷工程接地注意事项在防直击雷措施安装要求的方面:1、在建筑物屋面避雷带的安装:避雷带应该采用Φ12热镀锌圆钢,避雷带的支持卡高度应为20cm,两支持卡的间距应不大于1.2m。避雷带与避雷装置的搭接长度应为12mm。建筑物伸缩缝处避雷带成弧形并应向上,避雷带转弯处也应为钝角的弧形(其目的是便于雷电流的泄放,不至于击坏避雷带)。2、避雷网格的敷设利用Φ12热镀锌圆钢按照10m*10m或12m*8m(三类是20m*20m或24m*16m,一类的是5*5m或6*4m)的规格在建筑物屋面敷设,并用水泥墩子作为网格的支持点。3、避雷带的施工工艺:避雷带应平直,转弯处的弧度要均匀对称.避雷带的各部分的焊接应牢固可靠。4、避雷带与引下线的连接:避雷带与引下线的搭接长度(单面焊接:焊接长度大于12倍圆钢直径;双面焊接:焊接长度大于6倍圆钢直径)。5、在建筑物天面上易受雷击部位加装避雷小针:避雷针的长度应大于0.5m,宜加装于避雷带的拐角处,与避雷带做有效焊接。6、引下线的整改:采用Φ12热镀锌圆钢在建筑物的拐角转弯处应尽可能的设置引下线,引下线之间的间距不大于18米(三类应为24米,一类不大于12米)
防雷工程接地注意事项:1、接地电阻值要求R≤4Ω;2、接地体应离建筑物3-5m左右设置;当受地方限制时可适当减小。3、水平和垂直接地体应埋入地下0.6m左右,垂直接地体长2 m,每隔3-5m设置一个垂直接地体。4、垂直接地体采用50×50×5×2000mm的热镀锌角钢,水平接地体则选40×4mm的热镀锌扁钢;5、在地网焊接时,焊接面积应≥6倍接触点,且焊点做防腐蚀防锈处理;6、独立接地铜排与独立人工装置做有效焊接,并作防腐蚀、防锈处理;7、土壤导电性能差时采用敷设降阻剂法,使接地电阻≤4Ω;8、回填土必须是导电状态较好的新粘土。
屋面防雷接地施工需要注意的要点:(1)高层建筑屋顶应设避雷针或避雷带,应对建筑物和屋面设备起到保护作用。(2)避雷带宜用φ10以上镀锌圆钢,采用支架卡子固定,不得T焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。(3)架直线段间距为0.5~1m,在直角弯处应对称,距弯300~500mm。支架高度为150mm。(4)雷带跨越建筑物变形缝室应设补偿器。(5)避雷带应平直、镀锌层完好.接头应采用双面焊接,搭接长度6倍直径。(6)焊扣、焊口须防腐处理。