当前位置:首页>企业问答> 使用排烟防火阀怎么接线?求解答

使用排烟防火阀怎么接线?求解答

发布时间:2020-05-11

排烟防火阀是一种消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。排烟防火阀需要用输入输出模块来控制其打开。当温度达到280度后,关闭联锁停风机。

排烟防火阀一般用单输入模块,用途:但烟气温度高于280度时,防火阀易融金属断裂,防火阀关闭,向模块输出关闭信号,报警。 接线:取防火阀控制装置反馈常开端子(防火阀关闭时短路,打开时短路)与模块相连。

排烟防火阀接线:用输入输出模块,主机到输入输出模块四根线,两根信号线两根24v电源线,模块到280防火阀四根线,两根启动,两根回答,回答接到防火阀的常开点上。防火阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。排烟防火阀安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用。 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。