认证资料 Certification Data

重庆佰斯特电力安装工程有限公司

  • 联系人:秦峨
  • 官网地址:www.cqchuandong.cn
  • 经营模式:制造商
  • 主营产品:电气成套设备,重庆电气成套设备,重庆变电箱供应商,变电箱供应商,变电箱生产厂家
  • 所在地:重庆市大渡口区跳磴镇石林大道9号附3号一层105
  • 供应产品:67
进入官网
当前位置:首页>企业问答> 低压补偿配电柜日常应该怎么维护比较好?

低压补偿配电柜日常应该怎么维护比较好?

发布时间:2020-07-13

低压补偿配电柜日常保养:1、定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。2、检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。3、检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。4、检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)。5、检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。6、检查各电容器外壳接地线接触情况。7、做好各柜休的保洁除尘工作。8、检查各柜体的风扇工作情况。二、一级维护:1、检查母线及其下引线是否牢固。2、检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。3、电容柜的检查:断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。4、各指示灯应完好,对断路器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查调整。

二级维护:1、检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。2、检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。3、检查各电缆头接线螺母是否紧固。4、将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。

1、高低压配电柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)。    2、高低压配电柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)。3、高低压配电柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔)。4、高低压配电柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)。5、高低压配电柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)。

上一篇:哪家高压补偿配电柜生产厂家比较专业可靠?

下一篇:重庆佰斯特电力出厂的变电箱怎么样?