认证资料 Certification Data

河北和润燃气调压器有限公司

  • 联系人:王辉
  • 官网地址:http://www.herunranqi.com
  • 经营模式:制造商
  • 主营产品:中高压燃气调压器,LNG调压站厂家,河北CNG调压站,燃气安全放散阀,燃气安全切断阀
  • 所在地:河北省衡水市枣强县王均乡苏谷村
  • 供应产品:27
进入官网
当前位置:首页>企业问答> 燃气调压器的调试方法是什么?

燃气调压器的调试方法是什么?

发布时间:2020-03-04

燃气调压器的调试方法:(一)设定压力,遵循由高到低的原则,按步骤一项一项进行,即:切断压力--赦散压力--工作压力。(二)压力设定后,需检测其关闭压力,验证其性能,是否达到要求值。(三)压力设定符合要求后方可开启出口阀门,在此之前不得打开出口阀门,以防意外发生。(四)精密仪表应注意保护,以防压力波动大,损坏仪表。(五)在"l调压设备调试中,若需不间断供气。应先通过旁路手动控制压力,一手控制压力调节阀。一手持压力表,时刻观察压力变化,使出口压力维持在所需压力范围内,待调压器压力设定完成后,缓打开调压器出口阀门,在调压器正常供气后,再关闭旁路各阀门。(六)串联监控调压器调试调压器串联监控大都采用被动监控的形式,即监控调压器为全开状态。(七)调压器调试完成后,用泡沫剂检查各接口处和调试过程中松动过的地方,有无煤气泄漏。

燃气调压器的调试方法:若调压器采用2+0一开一闭式,两路均需调试,开启一路,关闭一路(备用),备用路中应将进出口阀门间气压泄去,以免调压器皮膜和弹簧受压,造成疲劳。

燃气调压器的调试方法:若调压器口用两路自动切换供气,需按主、副路设定压力参数,然后两路进出口阀门保持全开状态,自动切换对调压器性能要求较高,一般稳压精度≤2.5%。关闭精度≤10为宜。

上一篇:燃气调压箱、调压柜有哪些特点?