请问玻璃钢冷却塔设置注意事项有哪些?求解答
发布时间:2020-12-11玻璃钢冷却塔关于配管、水泵的注意要点:1、玻璃钢冷却塔在接配管时,不要因校正配管的倾斜而使冷却塔本体或接口受力变形。配管时,绝对不要加工冷却塔的部品,否则会影响冷却塔的构造强度。2、配管、泵阀应设计安装在冷却塔运行水位以下,否则运行开始时会吸入空气,并在停止运行时,会产生溢水。3、和冷却塔连接的接头尽量使用软接头,这样,配管只是自己震动而不会影响冷却塔。4、各配管上应设计装配阀门。这样能容易清扫冷却塔,也可在运行停止时,作为防冻结对策。为了使操作方便,请不要在冷却塔的下面设计装配阀门。5、考虑设备安放位置时,应有足够的水泵扬程,应该考虑沿程的压力损失和冷却盘管的压力损失;6、流体冷却的接口法兰压力设计为1Mpa,所有管道应考虑吊架或支撑。
玻璃钢冷却塔的基础设置注意事项:1、玻璃钢冷却塔的各基础部分在同一水平线上。基础水平有一点高低的场合,需用填片调整。2、连接型和复数室的场合,需确认各室间是否没间隙。3、玻璃钢冷却塔上基础后,需固定,锁紧基础螺栓。试运行时,需再次确认基础螺栓是否锁紧。基础上有钢架时,需锁紧钢架的螺栓。4、设有防震装置时,确认基础或钢架和防震装置与冷却塔是否锁紧,并按防震装置说明书装配要领来确认。
玻璃钢冷却塔填充材是由硬质聚氯乙烯树脂(PVC)制成,高温水流入会引起变形。标准型的场合,使用极限温度为45℃,特别请注意试运行时过流量、高温水。