请问消防控制柜技术要求有哪些?
发布时间:2020-11-16消火栓泵(喷淋泵)控制柜是消防巡检柜、消防控制中心等对消防水泵控制的直接执行重要装置,当消火栓泵(喷淋泵)控制柜收到火警信号时,便立即按指令启动或停止消防水泵,以此来实现灭火。消防控制柜是整个消防工程里不可缺少的一部分,所以消防控制柜的技术要求也是十分高的,下面小编将会为大家详细介绍消防控制柜的具体技术要求,希望对大家有所帮助。一般功能和要求:水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:(1)各类电器元件符规范标准。(2)控制柜应满足系统的功能及控制要求。(3)控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。(4)制柜防护等级为IP54,IP55。(5)户内立式口柜内动力线相色规定:相线L1 (A相)黄色相线,L2(B相)绿色相线,L3(C相)红色零线,浅蓝色接地线,黄绿双色柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。
消防控制柜技术要求应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳泵启压动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。