当前位置:首页>企业问答> 功率因数控制器如何调整?

功率因数控制器如何调整?

发布时间:2020-03-30

这个要看你的负荷电流的变化情况、电流互感器的变比和单个电容的容量是多少才好说,我们一般是低于0.95投入,高于0.99切除。

控制器后面有一个小开关,把小开关动一下,再调,调好就再动一下小开关。组数是看你电容柜有多小组而定,过压400左右,欠流要看平时没开工时候的用电量,比较旧的那种就用电笔在面板调就可以啦。

开关打开,按照自身需要的因数来调整,调整完毕之后一定要切记关上开关,控制器上显示功率因数等于1意思是KVAR(无功功率)的值为零,我们必须要把功率因数控制在一个非常精密的范围,过多过少都不行是因为:三角函数的关系 KVA的平方=KW的平方+KVAR的平方 在上面的公式中,如果今天的KVAR的值为零的话,KVA就会与KW相等,那么供电局发出来的1KVA的电就等于用户1KW的消耗,此时成本效益,所以功率因数是供电局非常在意的一个系数。用户如果没有达到理想的功率因数,相对地就是在消耗供电局的资源,所以这也是为什么功率因数是一个法规的限制。目前就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9,或高于1.0都需要接受处罚。