当前位置:首页>企业问答> 谁知道深井阳极的安装有什么要求吗?

谁知道深井阳极的安装有什么要求吗?

发布时间:2020-04-02

深井阳极地床的安装要求:   1、阳极按产品性能指标验收,阳极与引出导线的接头的接头必须绝缘开必须绝缘良好,表面检查无缝隙,阳极表面应无明显缺陷。   2、按照产品说明书等进行装配。   3、按照图纸进行钻孔,一般钻孔为Ф500mm。   4、阳极体的电缆通过阳极体上的导气管引至防爆接线箱。   5、阳极的填充料要符合标准   6、排气管选用全密度聚乙烯管。深井阳极地床的选址原则:   1、深井阳极地床与被保护构筑物距离不小于80米。   2、地床不宜设在低洼处、死水区以及排水区。   3、地床应避免设在存在有害物质(碳氢化合物、重金属盐和盐水等)污染的区域   4、阳极井开口位置应高出洪水位。   5、土层厚、无石块,便于施工。

深井阳极的安装要求:1、阳极按产品性能指标验收,阳极与引出导线的接头的接头必须绝缘开必须绝缘良好,表面检查无缝隙,阳极表面应无明显缺陷。2、 按照产品说明书等进行装配。3、 按照图纸进行钻孔,一般钻孔为Ф500mm。4、 阳极体的电缆通过阳极体上的导气管引至防爆接线箱。5、 阳极的填充料要符合标准6、 排气管选用全密度聚乙烯管。

深井阳极的安装:    1、安装套管:打完阳极井后,首先安装6米的塑料套管。该套管位于阳极井顶部,其直径要比阳极井大5--6厘米。建议将此套管留在阳极井中。   2、井下试验:建议进行阳极井沿深度方向的电阻测试,以确定较佳阳极安放位置,从而减小接地电阻。测量时,将阳极井充满水,测量辅助阳极与被保护结构之间的电阻。   3、阳极井清理:用清水将泥浆置换出。   4、安装阳极:将排气管平放在地面上,将其底部封住。将阳极串靠近排气管平放,排气管的下端部超出底部阳极下端0.5米。   5、用塑料绳将配重块连接到较下部的阳极,距离阳极下端部3米。对于复式电缆的阳极串,配重块连接到电缆上,距离底部阳极下端3.5米。    6、将阳极串、排气管、电缆固定在一起。此时,在阳极上安装定 位器。阳极电缆每隔2米用胶带与排气管固定一次。固定阳极时,阳极距离排气管的距离为5--7厘米。    7、将填料注入管下放到阳极井底部,或在安放阳极串的

上一篇:谁知道深井阳极的特点是什么?