当前位置:首页>企业问答> 低压开关柜有哪些常见的故障问题?

低压开关柜有哪些常见的故障问题?

发布时间:2020-08-28

低压开关柜常见故障:1.欠压线圈不工作(电压正常):更换欠压线圈。2. 按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作:更换欠压线圈 。3.合闸按钮接触不良:更换合闸按钮。4.控制回路熔芯烧坏:确认控制回路正常无短路后更换熔芯。5.断路器未储能:检查电动机控制电源电压必须≥ 85%。6.合闸电磁铁控制电源电电压小于 85% :合闸电磁铁电源电压必须≥ 85% 。7.合闸电磁铁已损坏:更换合闸电磁铁。8.抽屉式断路器二次回路接触不良:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠。9.万能转换开关在停止位:将开关转到左送电或右送电处。

低压开关柜常见故障:1、离心机开车过程中低压机顺畅启动,但高压机启动时MMCP2励磁柜中K14继电器吸合刹那间跳闸。K14继电器操控MMCP2柜与离心机配电室MBM高压开关柜通讯,开车时MMCP宣布信号,闭合MBM断路器,SFC柜开端自检,MBM等设备反应“安排妥当”信号后,开端开车程序。通过现场查看确定是MBM2开关柜毛病。依照原理图逐个查看MBM合闸回路各接线端子、高压排插等,发现端子接触不良致使合闸回路不通,MBM断路器。 2、不能正常运作。通过对各个接线端子丈量紧固,从头开高压机成功。3、低压体系失电毛病处理:从前呈现过2次由于离心机配电室低压体系失电形成的泊车。低压LC1、LC2开关柜选用的手车式断路器操作不灵敏、继电器触点氧化、继电器游丝变形致使继电器维护功能降低,整流体系在前期的运转中呈现过直流输出不稳定的表象。蓄电池选用的是铅一酸电池,需求人工定期进行加释酸解液。旱季空气湿润,易形成刹那间接地短路表象,使空气开关跳闸,形成低压体系失电,离心机泊车。对于低压体系呈现的具体问题,采纳三项办法:一是调整维护动作设定值,将过电流从0.4A调整为1A,延迟时间从2S调整为4S等。

低压开关柜常见故障:低压断路器的常见故障为不能合闸。这种故障发生的原因有欠压脱扣器无电压或者是线圈损坏,反作用力弹簧理过大,或者机构不能复位再扣等。修复的方法是坚持调换电源电压,更换线圈或重新调整弹簧,对于机构不能复位再扣的情况,因调整在扣接触面到规定值断路器温升过高也是一种常见故障。其原因是触头压力过分降低,此时可调整触头压力或更换弹簧。该故障有时也可能是由触头表面磨损严重或者严重接触不良造成的,此时应更换新的断路器。若温升过高,则是因为两个导电零件的连接螺钉松动,则应将其重新拧紧。

上一篇:低压开关柜在使用时有哪些注意事项?

下一篇:智能开关柜供应商哪家比较专业可靠?