鼎晟德(北京)电力建设有限公司
认证资料 Certification Data
鼎晟德(北京)电力建设有限公司
- 联系人:刘凯辉
- 官网地址:www.dsdjt.com.cn
- 经营模式:制造商
- 主营产品:电力增容系统报价,电力电缆敷设工程,绝缘工具试验检测,高压电气设备试验,智能代维系统服务
- 所在地:北京市房山区长阳万兴路86号-A3828
- 供应产品:30
推荐产品
请问电力电缆在敷设前应进行哪些试验和检查?
发布时间:2021-01-26您好,电力电缆敷设前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力损伤。低压电力电缆用1000V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10MΩ;高压电力电缆用2500V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。鼎晟德(北京)电力建设有限公司为专业的电力电缆敷设厂家,公司是集通信工程,装修工程及电力咨询,设计、建设、试验、运维、储能、光伏、售电、EPC等综合能源管理为一体的服务商, 是华北地区电力服务领域的重要骨干企业. 公司坚持“集团化、专业化、国际化”的企业战略,深耕电力能源;为客户提供全程的用电咨询,可研、报装、方案、设计、审图、设备、施工、验收、发电、智能运维等服务。推荐!
直埋电力电缆的敷设要求主要有:① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。② 直埋电缆的深度 一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。
电缆经过含有酸碱、矿渣、石灰等的场所时,不应直接埋设;必须经过该地段时,应采用水泥管等防腐保护措施。直埋电缆不应水平敷设在各种管道上面或下面;电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。