常见洁净区风速检测方法是什么?
发布时间:2020-12-14常见洁净区风速检测方法:在洁净室竣工验收及综合性能全面评定检测中,应首先检dao测风速及风量。1、单向流洁净室对于垂直单向流洁净室,测定截面取距地面0.8M的无阻隔面(孔板、格栅除外)的水平截面;对于水平单向流洁净室,测定截面取距送风面0.5M的垂直截面。2、非单向流洁净室对于非单向流洁净室,可采用风口法和风管法测定风量。(1)风口法测定风量 非单向流洁净室通常采用高效(或亚高效)过滤器送风口,在出风口大多装有扩散孔板,为了测量准确,可制作辅助短风管来测定风量。(2)风管法测量风量 测量系统送风量时常用此法。因为不管是总系统还是分系统,设置测孔位置的主风管通常在空调机房或吊顶夹层内,测试条件较差,测试人员需钻入吊顶夹层或在空调机房内高空作业。
常见洁净区风速检测方法:风速测试是洁净室测试的一项重要内容,特别是单向流洁净室(区)尤为关键。风速在流进过程会受到阻力和其他干扰,流经距离越长,风速改变的越大,所以风速的测点位置应选择在风口送风的正下方接近风口的位置,一般以距离150mm-300mm为宜。根据测试目的不同,风速测试方法也不尽相同:1、乱流洁净室(区)乱流洁净室的送风口风量测试一般选风量罩法。但是实际检测中,有很多风口是非标尺寸,或者过大,导致风量罩罩口无法完全罩住风口。此时,一般会通过截面平均风2、单向流洁净室(区)单向流是沿单一方向呈平行流线的气流,与气流方向垂直的断面上的风速均匀。理论上,单向流风速在没有阻力和其它干扰时,在流经的每个地方大小应该相等。事实上,在实际工作中,阻力与干扰因素很多。那么此时测试风速选择的位置就显得非常重要。
以垂直单向流为例,说明单向流洁净区风速检测方法:因单向流边界受其他干扰,方向和速度均受到较大影响,在测点布置时,需在离开单向流区域边界靠里一定距离的地方均匀布置测点;测点数目根据区域面积而定,然后通过平均风速乘以测试截面截面积求出风量。