地下室抗浮施工设计有哪些要注意的?

发布时间:2021-01-04

地下室抗浮施工设计注意事项:1、设计人员不仅要对地下室底板的梁、板、墙在地下水浮力荷载作用下的进行强度、变形和裂缝计算,更应该加强地下室的抗浮设计意识。2、设计人员利用上部结构自重抗浮,不仅要看上部结构总自重标准值大于总的水浮力设计值,还要分析其上部自重荷载的分布和抗浮力的传递途径。避免造成局部范围因抗浮压力或拉力小于水浮力,导致底板隆起,甚至造成地下室及上部结构构件大面积破坏。3、在地下室底板计算中不仅要验算强度,还要进行变形的裂缝宽度的计算,避免造成底板产生裂缝,漏水严重,形成“地下游泳池”。4、加强认识地表水作用,当地下室地基为不透水的岩层且支护严密的基坑,要考虑存在水浮力,避免造成施工期间或使用期间地下室上浮破坏的盲点。此类基坑一旦暴雨来临,地面的地表水可能流入基坑,低洼场区或城区地下下水管道复杂的地段,极易形成“脚盆”效应,基坑成为“大脚盆”,地下室就是“小脚盆”。5、充分认识“脚盆”效应,与施工方沟通设计图纸对施工时抗浮措施,在施工过程中多关注降水问题。

地下室抗浮施工设计注意事项:①锚杆体应无损伤,并应作除锈处理。  ②锚杆体的选择试验(基本试验、验收试验),质量的要求等,应严格按有关规范、规程进行,禁止盲目操作,以免发生危险。  ③锚孔内的水泥浆应有足够的养护时间,在养护期内不得移动锚杆。  ④设计与现场实际情况有出入时,经设计单位同意后,可酌情调整。

地下室抗浮施工设计注意事项:1、抗浮水位的确定;2、地下室抗浮问题;3、防水板下褥垫设置问题等。