认证资料 Certification Data

郑州邦辉科技有限公司

  • 联系人:刘英
  • 官网地址:www.bhsaf.com
  • 经营模式:制造商
  • 主营产品:可燃气体探测器,梅思安气体探测器,有毒有害气体报警,燃气泄露报警器,多种气体检测仪
  • 所在地:河南省郑州高新技术产业开发区西四环路228号企业公园12号楼8层16号
  • 供应产品:18
进入官网
当前位置:首页>企业问答> 气体探测仪安装要求有哪些?

气体探测仪安装要求有哪些?

发布时间:2022-04-02

据我了解,探测器的安装必须由专业人员进行,其安装位置也应当由他们负责确定,郑州邦辉科技有限公司认为虽然在探测器的安装位置方面并没有固定的规则,但还是有一些基本条件需要满足。基本的一条是探测器周围应留有足够的空间用于日常维护和故障排除。

很高兴能为您解答,郑州邦辉科技有限公司根据多年的经验和结合中石化以及相关行业规范,下面是一些在确定安装位置时应予以考虑的问题: 1. 有毒/可燃气体报警控制器应安装在消防监控值班室内(非防爆区域),且装 置的位置和高度应该是容易安装及维护的地方。 2. 地下室、半地下室、设备层和高层公共建筑用气安全设施应符合 GB50028-93 《城镇燃气设计规范》7.2.27 条的有关要求,并严格执行以下规定:a) 引入管应设快速切断阀;b) 管道上应设自动切断阀、可燃气体报警控制器和送排风系统等自动切断 联动装置。c) 探测器的数量及布置应满足用气场所的需要,并应满足当用气房间内空 气中泄漏的天然气浓度达到爆炸下限的 25%时报警且同时切断气源阀 门,对于厨房类用所区域允许延时 30 秒动作,但锅炉房不能设计延时动 作。d) 自动切断阀应采用紧急关闭,现场人员开启方式,不设旁通,当有多个 用气房间时,应设分区自动切断阀。自动切断阀应有二路控制,一路由可燃气体报警控制器控制,另一路由排风机控制,排风机停机时,应能自动切断气源。 3. 在加气站内设置的燃气热水器应设有可

郑州邦辉科技有限公司挺好的,之前朋友的公司与该公司有过合作。

上一篇:气体检测仪使用注意事项有哪些?