  干变温控仪的故障处理方法:  1、干变温控仪无显示  故障原因:①温控器电源未接通;②保险管熔断。  处理方法:①接通电源;②更换保险管。  2、干变温控仪显示某相或三相均闪烁且显示“-OP-”  故障原因:①对应相的输入信号大于干变温控仪测量范围;②Pt100温度传感器测量回路有较大的接触电阻。  处理方法:①选用与温控器配套的Pt100温度传感器;②消 除线路接触电阻。  3、干变温控仪显示某相或三相均闪烁且显示“-OH-”  故障原因:①对应相的输入信号大于温控器测量范围;②传感器测量回路有较大的接触电阻。  4、干变温控仪显示某相或三相均闪烁且显示“-OL-”  故障原因:①对应相的输入信号小于温控器测量范围;②温度传感器测量回路有短路现象。  处理方法:①选用与温控器配套的Pt100温度传感器;②检查传感器测量线。  5、干变温控仪闪烁显示“-Er-”  故障原因:①传感器测量回路接线有误;②温控器内部故障。  处理方法:①检查温控器的外部接线;②与昌晖仪表制造有限公司联系。  6、固定显示某相温度  故障原因:干变温控仪处于更大值显示状态。  处理方法:按更 